求教個問題,現在有個設備用固態控制220v加熱圈,今天測沒有24v控制電源輸出測對零線有220v電壓,判斷固態繼電器壞了,更換新的,就接了一個火線,控制部分沒接,負載也沒接,但是輸出端對零線又有220v電壓!何解
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 961 分
在線時間: 3479(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-15
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-12 20:33
用鉗形電流表測,看有電流沒有,