請教下,三菱mr-je系列伺服能不能接3相380v?
三菱mr-j4呢?具體哪些型號有區分?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-15 18:27
一般來說700W以下可以接220V,
700W以上大部分要求接三相220V。
380V比較少見,應該是大功率的吧。