艾特you8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 140 點
下載積分: 1913 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2017-10-22
最后登錄: 2023-07-11
查看艾特you8的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-15 19:07
當DDRVA指令運行的時候驅動條件中斷,這個過程中D8340寄存器中的數據能不能準確的記錄PLC發出了多少脈沖?
例如本來運行+1000脈沖過程中驅動條件中斷,實際上只發出了+900脈沖。這個時候D8340寄存器中的數據是不是+900脈沖。
周先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 339 點
下載積分: 7865 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-03-19
最后登錄: 2024-09-30
查看周先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-21 08:47
DDRVI 是相對定位,與當前位置有關,當中間中斷,再次接通,它不會記住上次還有多少沒走,而是從新開始計算
樓主留言:
那么DDRVI指令是否知道已經走了多少脈沖?