設備啟動電壓AC187V,5秒后切到AC220V供電,怎么能在切換過程中不斷電而且不起電?請高手們幫忙解惑
小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2024-09-25
查看小刺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-03 17:41
圖片:
這是我查詢些資料,自己畫的圖紙,大家?guī)兔纯磳Σ粚Γ堪萃辛,先開KM2,KM3一起動作,低壓供電的同時給電容充電,N秒后斷開KM2,打開KM1,正常電壓供電,然后再斷開KM3,用相與相之間的三個電阻放電。完成切換電壓過程中不斷電,不起電弧的效果
小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2024-09-25
查看小刺的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-03 17:43
第一次弄這樣的電路,怕一上電就爆炸,請高手指點指點
小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2024-09-25
查看小刺的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-10 17:54
圖片:
已查出電路,如圖所示,看現場接觸器動作是,先開KM2,5秒后啟動KM3,KM3啟動后復位KM2(這里看著有大約0.5秒的延遲)然后啟動KM1,接著復位KM3(此處大約也有0.5秒的延遲)開始正常供電。187V來自線體總的變頻電源,KM1和KM2互鎖。請大神幫忙看看這個動作對不對。
這個制動電阻應該是用來防止電弧的。
小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2024-09-25
查看小刺的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-10 18:00
請幫忙解釋解釋里面的原理