設備啟動電壓AC187V,5秒后切到AC220V供電,怎么能在切換過程中不斷電而且不起電��?請高手們幫忙解惑
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3850 個
工控威望: 4305 點
下載積分: 142080 分
在線時間: 6635(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-03-29
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-18 11:07
自耦變壓器調壓啟動<<<速度慢
固態繼電器或可控硅是最佳選擇<<<後端有容抗+感抗
東西燒光光

問的問題要提供後端所有負載~~~看是否有其他方式處裡
樓主留言:
負載是空調外機,有三相的也有單相的;上面說的220V、187V都是指的相電壓,負載最大超不過32A的電流。
快要開始做了,還沒什么眉目,請大神幫個忙。。。萬分感謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(ajd186) 熱心助人!
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663