工控小二
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 223 點
下載積分: 1596 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2013-11-21
最后登錄: 2024-01-10
查看工控小二的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-18 10:54
圖片:
圖片:
安川伺服器SGD7S-5R5A00A002,使用環境:溫濕度都正常,灰塵少量,電壓穩定,就是這款總是顯示一個小橫杠,主板損壞,是什么原因安川技術支持也說不清楚,其他型號的伺服都好的。大神有沒有遇見過的啊
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-19 08:03
先測下主板各路供電電壓是否正常,如果正常的話,估計CPU掛了