kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-19 11:37
本來應該用晶體管輸出的PLC來控制電磁閥的,但因為點數不夠又不想再買;所以想用IO點數多的繼電器輸出的PLC來控制電磁閥,通斷頻率大約每分鐘30次,這樣是否可行呢?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2838 個
工控威望: 3609 點
下載積分: 3500 分
在線時間: 3782(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-09-20
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-20 18:48
可以控制。
實際工程,不建議使用。
繼電器動作頻率過高,容易損壞。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/