大家好:
      想問下,1段線體大約用了50個1.5kw的三相電機,采用接觸器控制,大家有什么好的布線方式,電控柜怎么擺放,如果從1個控制柜里面拉出來50根電纜是不是太浪費電纜了,有沒有什么合理的方式?
      大家平時做流水線,都是布線的,
    
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-20 16:33
謝謝各位,當初為了省錢選了fx3u,fx3u配FX3U-16CCL-M    用CC-LINK主站模塊,可以帶AJ65SBTB1-16T    CC-Link遠程模塊,16出,晶體管,0.5A嗎?
在點數夠的情況下最多能帶8個遠程模塊嗎?
還望各路大俠指點!
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-20 16:58
不要沉啊
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-20 17:14
三菱PLC模塊 FX3U-16CCL-M是完全可替代FX2N-16CCL-M的;FX2N-16CCL-M用于FX1N,F(xiàn)X1NC,F(xiàn)X2N,F(xiàn)X2NC的PLC中的,而FX3U-16CCL-M用于FX3U,F(xiàn)X3UC,F(xiàn)X3G,F(xiàn)X3GC的PLC中.
1、FX3U-16CCL-M和FX2N-16CCL-M都可以通過緩沖存儲器參數啟動數據鏈接。
2、FX2N-16CCL-M也可以通過EEPROM參數啟動數據鏈接,F(xiàn)X3U-16CCL-M沒有。
3、FX3U-16CCL-M還可以通過GX Works2設置CC-Link網絡參數,參數可以通過GX Works2設置CC-Link網絡參數,這樣可以不寫參數設置的程序,直接寫通信操作的程序,F(xiàn)X2N-16CCL-M沒有。
4、FX2N-16CCL-M最多可連接7個遠程I/O模塊,而FX3u-16CCL-M最多可連接8個遠程I/O模塊
5、在同一個系統中,F(xiàn)X3U-16CCL-M與FX2N-16CCL-M不能同時出現。