      想問下,1段線體大約用了50個1.5kw的三相電機,采用接觸器控制,大家有什么好的布線方式,電控柜怎么擺放,如果從1個控制柜里面拉出來50根電纜是不是太浪費電纜了,有沒有什么合理的方式?
      大家平時做流水線,都是布線的,
    
龍海兒
走不完的自控之路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 986 點
下載積分: 603 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2024-08-29
查看龍海兒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-20 15:25
可以把50個 分為10段,一段帶5個   5個共用一組UVW, 可以降低線徑  。如果允許,可以再少分幾段,但是注意線徑