工控阿正
一切的一切從現在開始.用自己的態度闖出一片天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 120 點
下載積分: 653 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2023-12-29
查看工控阿正的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-20 16:21
大家好,我們公司有一臺設備,功率大概是2KW,在公司調試從來沒有跳閘,拉到客戶現場后,只要一上電客戶現場帶漏保的插座就跳閘,漏保是10mA的,設備有3個伺服,一個400W,2個100W,松下的伺服,斷開伺服的電源再上電就不會跳閘,拆除底線后,不會跳閘,但是現場反饋不接地線碰到機臺會有電打到手,現在不知道是什么問題了,各位前輩幫忙分析一下是什么問題,謝謝!
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2817 個
工控威望: 4443 點
下載積分: 213523 分
在線時間: 3175(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-13
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-20 18:40
伺服驅動器加變壓器不就可以了!
樓主留言:
真誠感謝!
請問加變壓器是什么原理呢?那種變壓器呢?
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1