樓主  發表于: 2018-06-23 20:14
圖片:
之前只做結構設計,最近開始學plc,沒電工基礎,連接線圖都看不懂。汗!請問各位師傅下圖中(如圖)
1.plc的零線和火線之前都要接斷路器嗎?百度看到說家庭用電好像零線最好不接。不知道plc是不是都要接。
2. 圖中plc是接在斷路器的輸入輸出觸點之間嗎,這好像沒辦法這樣接吧?24v電源接在斷路器輸出之后?請問實際中斷路器要怎么接?
3.能不能用漏電保護開關代替斷路器?

john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 53128 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-24
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-25 08:55
1. 是。這是工業配線。

2.PLC 在斷路器與接觸器之間。
   (DC POWER也可以,但前端加保險絲)
   一上電,PLC就導通。

3.可以,但不建議。(可能會常跳電)

漏電斷路器的裝置原則:
1. 近水處
2. 用水器具
3. 戶外線路