樓主  發表于: 2018-06-25 14:08
有哪位大師能給指導下,用AB850做主站,監控各臺機器并進行數據交換,每臺機器用的不同品牌的PLC,分別有AB1400,三菱FX3U,歐姆龍CP1H這幾種,該用哪種通訊方式?
我看到你了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-25 14:32
選一個比較主流的統一架構協議,個人推薦OPC UA,就是以前的OPC進化版..然后買一個OPC UA服務器(網關),把這些各種各樣牌子的控制器或者傳感器變頻器都通過以太網連接到服務器上,然后就可以互通了,因為是使用元數據作為交換的,客戶端可以通過這一網絡索引,來獲取它們所需的所有信息,甚至是它們之前不認識的類型,無需提前配置設備,就是說這個統一架構已經不管你是用哪個牌子的設備這個牌子原來需要什么通訊協議,連上以太網經過opc ua的服務器之后就都可以通訊了,上位機也是,不同于以前的OPC DA限制需要windows系統,UA是無視系統(windows,Linux,IOS,Android)和語言(C,java,php)

有興趣的話可以了解一下這些通訊協議,挺方便的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 感謝分享!