sam029
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 71 個
工控威望: 183 點
下載積分: 3331 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2024-12-22
查看sam029的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2018-06-26 11:59
  昨兒在客戶廠里面遇到一個問題,通過三菱FX1N-40MT控制一個E740 0.75KW的變頻器,電機正轉時一切正常,但是一切換到反轉,電機轉一下,就停止了。變頻器就顯示E.THT故障。
如果把電機從變頻器上脫開,正反轉都正常,變頻器輸出端也有電壓。電機與負載已經脫離,沒有機械上的卡阻。請問各位有遇見過這種問題的嗎?謝謝
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發(fā)帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-06-27 10:26
上電直接反轉就報鐺,可能是變頻器硬件故障。