有個很急的問題請教一下大家,有沒有碰到過。
有一套老設備,最近移機。移好以后,從QJ61BT11作為0號站出來,一共29個站。QJ61BT11處接了一個終端電阻,最后是到一個變頻器CC-LINK通訊卡(A7NC)那里撥碼也設置了一個終端電阻,F(xiàn)在問題是,前面的站都沒有問題,最后3個站都是變頻器通訊異常,然后2個遠程IO正常,再前面2個遠程模擬量模塊也通訊異常一直閃,時斷時通。大家可以幫忙分析一下,有哪些原因造成的嗎?
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3373 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-08-28
查看cd_looper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-26 22:07
引用
引用第1樓smtoven于2018-06-26 21:59發表的  :
逐一檢查通訊電纜接頭有無松動,測量終端電阻阻值
時通時斷,線路沒有問題的話,可以嘗試更換模塊試試

線路應該沒問題,都是并下去的,如果線有問題就不會在變頻器和模擬量模塊之間的IO正常,就兩邊的設備站和智能站有異常了
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265