libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2354 個
工控威望: 2783 點
下載積分: 4416 分
在線時間: 1169(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-11-15
查看libin520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-27 18:27
上銀馬達在上位機不發脈沖時受到干擾。機器上電。伺服使能。靜靜觀察馬達控制器的脈沖接收,發現當受到干擾時,脈沖不斷的增加,幾百上千的增加。干擾時有時無。在正常做貨的時候也是會受到干擾。導致位置定位不準。干擾沒有規律發生。一共三個馬達都有同樣的問題。旁邊的幾個三菱馬達沒有這種問題。上位機是OMRON  Nc433模塊。目前做的對策是,給定位模塊到控制器之間的連接線加屏蔽磁環。信號線接地。但是還是沒有解決問題。三個馬達控制都有獨立的濾波器。接線端子離開關電源和接觸器,變壓器都很遠。信號線走的都是弱點線槽。

請各位大俠支招。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
lzmtxp99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-28 10:14
伺服驅動器脈沖端的電源是不是與外部感應器共用24V電源,你可以加一個單獨電源接驅動器試試