樓主  發表于: 2018-06-29 13:00
大神們,小弟剛開始接觸PLC和觸摸屏,請問要用觸摸屏+plc實現一個比較復雜的程序手動自動切換plc程序應該怎么編?看網上說是用子程序調用可以做如果用子程序調用的話是不是兩個子程序的輸入點要一模一樣?求個實例,,感激不盡
金丁路德馬
不習慣ta
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 191 點
下載積分: 944 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2018-04-16
最后登錄: 2024-07-11
查看不習慣ta的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-29 13:30
一般有兩種方法  第一種是位控制  一個手動位一個自動位 兩個為反邏輯,二是字控制  等于1為自動等于2為手動等等