樓主  發表于: 2018-07-02 09:33
S7 300有雙DP通迅,可是找不到有支持DP通迅的驅動器,S7 300可加485模塊,可是要5000塊,還不帶軟件授權

其實我對伺服控制要求很簡單,收到上升信號上升50MM(最好在驅動器里設置,不限次數),收到下降信號反轉到原點,收到原點信號停止
有沒有這種伺服或步進控制器可推薦的?
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-02 10:16
引用
引用第1樓guochunyi于2018-07-02 10:05發表的  :
好像西門慶兒子自己家的支持dp通訊的伺服蠻多的。



這機器本來就是意大利老外設計的,可他們也不用西門子伺服,用IO控制下個日本的驅動器,與我說的第二種 方式差不多,每次上升多少在驅動器里設好之后不能改,中途急停后PLC也不知當前位置,只能原點復歸