深圳電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 783 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2018-05-20
最后登錄: 2023-05-27
查看深圳電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-04 21:08
前幾天我去客戶那里看設備,他買了臺新的干燥機,一通電就跳閘,我以為是短路了,就用萬用表蜂鳴檔測量 零線跟火線是通的,我認為是短路的問題,后來,過來了一位老師傅,(那層樓的線是他步的)。他看到我們是在三相線任意一相做火線,但是旁邊的黃色線是地線(我以為是零線)。就下去電箱里  直接把地線改成零線就可以了,通電不再跳閘。我就是想請教一下,為什么我用萬用表去測量插頭的零線跟火線是通路的呢?請師傅指點。
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1014 個
工控威望: 1806 點
下載積分: 534 分
在線時間: 1102(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-09-09
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-05 08:47
地線只能用黃綠色 ,別搞什么歪門路,還用黃色做地線,UVW相線分別為黃綠紅,中性線為淡藍色

內部線路遵循棕正藍負黑信號

不要想當然接線,如果出事故負不起這個責任的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(愛心先生) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(libin520) 熱心助人!
  • Your happiness is everything.