樓主  發表于: 2018-07-06 09:50
我用三菱模塊選型軟件選了 DC輸入模塊"        "QX81"  "6個"  晶體管輸出模塊"       "QY81P" "4個"   然后顯示 "外部配線用連接器:37針D-Sub連接器 1個(另售)"為什么只選一個?
是每個模塊都要一個?還是總共只要一個?

ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16603 分
在線時間: 5312(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-06 10:19
每個QX81,每個QY81P,都需要一個連接器。也就是一個插頭,焊接式的。  型號:A6CON1E

16點的QX80  QY80不用連接器,自帶有端子排。
樓主留言:
您好,謝謝。還有個問題請教一下:我選一個QX81的模塊我需要配1個插頭型號:A6CON1E,配一個端子轉換模塊:A6TBX36-E;是不是還要選一個線纜?型號:AC05TB-E?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16603 分
在線時間: 5312(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-06 11:47
插頭一般自己焊線,焊線后就連接在其他設備上了。

如果使用端子臺和端子臺連接線,那插頭就不再需要了。

QX81  QY81P  是源型。  假如是焊插頭自己接線,就是用 A6CON1E 這個插頭。

假如是要用成品的端子排和電纜,就不需要使用插頭了。QX81用端子排A6TBX36-E,QY81P用A6TBY36-E。電纜用AC05TB-E AC10TB-E AC20TB-E

此外

QX41和QY41P是漏型,插頭是A6CON1 端子排統一用A6TBXY36  電纜用AC10TB AC20TB
本帖最近評分記錄: