圖片:
電柜進線無零線,但是柜中要用220V,相線可以用進線中的一相,零線取變壓器變出來的0V嗎?

變壓器選200VA , 220V回路主要有3只3210 的交流接觸器和1只0910的交流接觸器
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-06 12:00
你的線路錯得太離譜了!來自電源系統的線路,只能由電源系統的變壓器提供0V。