foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-06 10:30
圖片:
電柜進線無零線,但是柜中要用220V,相線可以用進線中的一相,零線取變壓器變出來的0V嗎?

變壓器選200VA , 220V回路主要有3只3210 的交流接觸器和1只0910的交流接觸器
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-06 16:43
樓主的N線和A、B、C三相中的任意一項都構不成回路,上哪來的220V。建議你用6樓的方法,在電柜附近打地樁做零線,當然,前提是你電柜進行的三相380V是從Y型變壓器出來的,如果是△型變壓器的話,也沒用,只能用380V/220V的變壓器變成220V的用。