如圖所示,就是右邊的這個施耐德的  vigi ic65 ele

它電流相關的主要參數有兩個,一個是“額定電流”,一個是“剩余電流靈敏度”,

我就是想問下  它的這兩個值該怎么選呢?  “額定電流”應該與它旁邊的斷路器額定電流一樣嗎?如果旁邊的斷路器是63A,這個漏電保護器的額定電流也選63A,相應的,如果是斷路器是40A,那么漏保的額定電流也是40A,是這樣的嗎?

還有  “剩余電流靈敏度”又該怎么選呢?看到有30mA,300mA的等規格啊~

謝謝大家指教!
spirita
初級工程師
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 1346 點
下載積分: 11380 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2017-12-22
最后登錄: 2024-09-22
查看spirita的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 14:14
普通開關加漏電保護器單元,保護人用30ma,電路總開關用300ma的
spirita
初級工程師
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 1346 點
下載積分: 11380 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2017-12-22
最后登錄: 2024-09-22
查看spirita的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-10 14:15
一般設備選30ma的


車間配電箱才用300ma的