電路圖如圖所示,低壓啟動過程,看現場接觸器動作是,先開KM2,5秒后啟動KM3,KM3啟動后復位KM2(這里看著有大約0.5秒的延遲)然后啟動KM1,接著復位KM3(此處大約也有0.5秒的延遲)開始正常供電。187V來自線體總的變頻電源,KM1和KM2互鎖。

請大神幫忙幫忙解釋解釋
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 7563 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-01-27
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-13 16:00
感覺第一步是限流為主,第二步是降壓為主,第三步就是運行。
樓主留言:
KM1與KM3同時吸合,或者KM2與KM3同時吸合1秒左右會不會出事?
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 7563 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-01-27
查看sanlihu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-14 16:53
3相187V電壓應該是從變頻電源出來的,那么,KM2不能與KM1或者KM3現時吸合。