wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 432 個
工控威望: 11963 點
下載積分: 1824 分
在線時間: 959(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-11-15
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-16 16:00
圖片:
圖片:
QD77MS16定位模塊超過4個軸就要使用外部輸入信號(上/下限信號、近點狗信號、停止信號),內置插頭內針腳不夠,所以我參數
Pr.80設1使用伺服放大器的外部輸入信號,但是我在MR-JE-70B伺服手冊里面沒有看到這些信號的針腳定義啊,我看了MR-J4-70B的
有,難道是JE系列的伺服不支持的?有用過的同僚嗎?望指教下,謝謝。共同進步。
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
你滴小杰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 161 點
下載積分: 612 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2024-06-13
查看你滴小杰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-06 11:42
圖片:
對應關系如圖