kenneth
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 60 點
下載積分: 705 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-07-16
最后登錄: 2019-07-28
查看kenneth的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-16 17:02
圖片:
請問大大們,
控制器是M70V, 在panel macro edit內寫了一段按鍵的事件, 但執行時都沒反應.
kenneth
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 60 點
下載積分: 705 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-07-16
最后登錄: 2019-07-28
查看kenneth的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-19 13:40
圖片:
圖片:
Dear langui,

抱歉, 我的開發系統是英文, 但你慢慢研究應該會知道如何設定.
你看圖左邊有M1MES的檔案, 先將它點選出來, 然後在Menu 的View選項內要勾選Instruction List, 之後再去撰寫你的Alarm Message.
kenneth
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 60 點
下載積分: 705 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-07-16
最后登錄: 2019-07-28
查看kenneth的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-25 12:27
Dear langui,
依你的照片看來, 圖二中 "A" 開頭的就是 "F繼電器" 所指示的異警訊息, 以階梯圖中顯示的 "F7" 就是由外部接點 "X209" 所造成的 "主軸R-UNIT報警" .
kenneth
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 60 點
下載積分: 705 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-07-16
最后登錄: 2019-07-28
查看kenneth的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-25 16:18
Dear langui,

可以讓5組警報的任何一個或多個發生, 再去看看是哪個 "F繼電器" 動作, 如果沒有任何 "F繼電器" 動作, 那就是以 "操作訊息" 來顯示.
kenneth
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 60 點
下載積分: 705 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-07-16
最后登錄: 2019-07-28
查看kenneth的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-25 16:26
引用
引用第5樓langui于2018-07-25 14:30發表的  :


外面在CNC上面外加了一些治具,一共有8個氣缸,有5組報警,報警內容在上面那些報警內容里面找不到,不知道是存在哪里的.

如果詳細一點的話, 找出這5組警報相對應的 "F繼電器" 階梯圖, 讓我看看.