yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-12-23
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-17 10:26
各位師傅,參數里的輸出單位設定 pulse 與 mm ,差別在哪邊?

例如 我PLC 對模組下 10萬 這不就代表 要模組對馬達 輸出10萬個pulse,若設置單位pulse 跟 mm 跑出來的結果是否一樣
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1545 個
工控威望: 1768 點
下載積分: 6266 分
在線時間: 644(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-01-02
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-17 14:49
mm也是Pul轉換過來的,PLC一般的頻率是100K,也就是1S發100K個脈沖,如果你的絲桿是10mm的,你伺服設定100K/R,那么你走10個脈沖就的1um。