vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 851 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-18 19:47
J4的PP端接到基恩士R500,但是電機沒轉動,其他的伺服ON接通,公共端有電,請問還有哪里呢?
mall9002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 248 點
下載積分: 921 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2017-11-30
最后登錄: 2024-12-16
查看mall9002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-18 22:59
正轉,反轉極限是否接通
樓主留言:
LSP和LSN都有接通
mall9002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 248 點
下載積分: 921 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2017-11-30
最后登錄: 2024-12-16
查看mall9002的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-19 13:42
先用mr-configurator2 測試一下電動機手動 什么的正常不 再說
這個軟件如果你裝過GX work3 就應該有,可以usb連接伺服放大器 GX WORK3\MRC2\MR2.exe
或者去三菱網站下載MT work2安裝也會有