bg4igy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 291 點
下載積分: 1154 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2024-11-12
查看bg4igy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-20 09:16
臺達DVP28SV11T2   做了兩個伺服回原點的指令,在多次開關PLC的RUN/STOP的開關,發現兩個問題,請教各位老師:
DZRN 回原點指令,
1、CH0   D1336   每次從STOP撥動到RUN都會自己清零,每次都是減數值的,手冊上有說明是斷電記憶的。
2、CH1   D1338   每次從STOP撥動到RUN是有記憶的,不會清零。但是有時正向加數值,有時反向減數值,沒有規律,手冊上有說明是減數值的,這就造成絲杠回原點,有時正向運動有時反向運動,就出錯了。

kokosu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 223 點
下載積分: 733 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-11-12
查看kokosu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-09 14:16
臺達很垃圾的