多個信號位于不同廠區,有溫度傳感器的模擬量和氨濃度報警信號,要觀測運作是否正常,必須得工人時刻檢測,廠里想改無線,把信號統一傳到中控室直接檢測不同廠區的情況,問一下是否可以實現
微信公眾號:DTD110HF
PLC無線通訊方案
我看到你了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-30 17:01
無線通訊不是很懂,不過有做過2種方案,一個是以太網的wifi無線,就是2.4G那種,一種是無線電臺,信號都很容易受環境干擾,如果只是偶爾數值監控就算斷斷線應該影響也不大,如果對在線監控甚至控制的話,還是用有線吧