樓主  發表于: 2018-07-24 11:02
請各位大神幫忙,下面的PLC程序怎樣寫?一橦樓有19層,每一層有一個門,每個門有一把電磁鎖,一個紅燈(紅燈亮不能開門),一個綠燈(綠燈亮可以開門),一個蜂鳴器(蜂鳴器響表示開門超時,關好門后灰復不響),一個刷卡器,電磁鎖用刷卡或密碼通過PLC控制開和關,為了安全當有一個門打開時,別的門打不開,要達到互鎖;當所有的門都關好時,所有綠燈亮,紅燈不亮,這時可以刷卡打開任意一個門,門打開后,綠燈滅,紅燈亮。如果門打開超時,蜂鳴器響,關好門后灰復正常,
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1018 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 242 分
在線時間: 1106(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-11-09
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-24 11:46
邏輯倒是不復雜   你這個電磁鎖打開關閉的信號怎么傳輸給PLC?  靠通信?  還是用傳感器
Your happiness is everything.
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1018 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 242 分
在線時間: 1106(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-11-09
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-24 11:55
引用
引用第4樓德力環保于2018-07-24 11:50發表的  :
其實我也不太懂,打算想通過modbus通信協議來實現,刷卡器上有485通信接口。

有485就好說了,19個而已,直接把每樓的485口并起來,編好站號接到PLC上,輪詢方式通信就行,延遲基本上不影響使用

19樓距離還是有點長,雖說485通信距離1200米,還是建議不要超過1000米,使用雙絞屏蔽線
3樓  發表于: 2018-07-24 13:07
引用
引用第8樓德力環保于2018-07-24 11:59發表的  :
如果是并聯的,鎖,紅燈,綠燈,蜂鳴器,每一個兩根線,即使零線共用,全部接好到PLC后,19層一起線太多了。所以并聯不好。最好是串聯。

我說的是485通訊線
樓主留言:
有道理
Your happiness is everything.