cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3373 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-08-28
查看cd_looper的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-29 17:17
之前未使用過FX5U,一般都是3U和Q的,最近有個設備升級的,原來是FX3U,主要以模擬量控制伺服的速度模式和轉矩模式。
現在客戶的意思是不想用模擬量了,說干擾大,就想著用總線型伺服直接丟數字量控制速度或者轉矩。
翻了FX5U的樣本、簡易運動模塊還有CC-LINK IE BASIC模塊和伺服手冊后,有幾個不確定的問題:
速度和轉矩模式運行中實時修改當前設定速度和轉矩可行嗎?(之前用QD77MS的模塊做轉矩模式是沒問題的,現在FX5U的沒用過所以不確定)。
FX5U本體以太網口的CC-LINK IE BASIC能控制6個JE-C的驅動器,F(xiàn)X5-CCLIEF能做總線控制嘛?看樣本里只介紹了FX5-CCLIEF作為智能設備站接入到
iQ-R作為主站的CC-LINK IE總線系統里。
最后問一下,JE-B和JE-C有什么優劣之分嘛?
還望用過或者比較熟悉FX5U的大神們給點意見
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9663 個
工控威望: 8548 點
下載積分: 16709 分
在線時間: 5322(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-14
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-30 13:26
JE-B 還是不錯的,只是需要定位模塊

JE-C 所說還不太穩定。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水