tangjitj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 54 點
下載積分: 701 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2019-05-17
查看tangjitj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-01 14:11
下圖1和2有什么區別,
我模擬時兩個程序都可以正常運行,
實際測試 PLC FX3U-32M
接線X0是一個常閉的按鈕,
監控就像圖1那樣,我按2下X0,C10,C11都沒法復位,怎么按C10C11一直是圖1狀態
圖2 我按2下X0,就可以復位C10,C11



  
dfy
dfy
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 2020 點
下載積分: 11814 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2008-08-21
最后登錄: 2024-09-10
查看dfy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-03 14:04
可能是,ZRST指令會將C線圈的數據以及C的狀態也進行復位,因此當系統掃描到X0斷開時,C1會繼續計數。而RST只是復位了C的數據,不會復位C的狀態,所以不會再計數。(個人猜測,對三菱不是很熟)
[ 此帖被dfy在2018-08-03 14:19重新編輯 ]