請問各位前輩們
送寸動信號後
QP模組顯示102
查異常訊息是伺服馬達未RDY
請問怎麼查呢?
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 520 點
下載積分: 1464 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-09-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-04 15:28
更改ready信號邏輯或者進行外部接線
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 520 點
下載積分: 1464 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-09-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-04 16:51
參數設置那邊可以修改邏輯,或者你可以更改外部接線的邏輯。或者也可以改外部接線的邏輯,麻煩一點
引用
引用第2樓momo0720于2018-08-04 15:54發表的  :


謝謝回覆
請怎麼變更信號邏輯
我有外部接線進去QP75的 1A11 接到49  (j4系列)
.......