我心飛揚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 185 點
下載積分: 695 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2018-06-10
最后登錄: 2024-09-04
查看我心飛揚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-04 17:12
三菱PLC與臺達VDF-M走485通訊,ASCI現在會搞了,RTU這個模式還不懂,哪位大哥有這方面的資料啊,三菱的手冊上也沒找到這個,望不吝賜教
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 440 點
下載積分: 1710 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2024-09-19
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-07 08:55
RTU和ASCII都一樣的,主要是臺達VDF-M這邊設定好,然后根據臺達VDF-M的說明書去寫程序就行了 原理都一樣
樓主留言:
兄弟,有沒有程序,給我參考下
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 440 點
下載積分: 1710 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2024-09-19
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-08 09:03
引用
引用第2樓mr荬籹籽于2018-08-07 08:55發表的  :
RTU和ASCII都一樣的,主要是臺達VDF-M這邊設定好,然后根據臺達VDF-M的說明書去寫程序就行了 原理都一樣

3樓有程序 你可以找他的