lx1421967
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 187 點
下載積分: 2564 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2018-01-18
最后登錄: 2023-03-29
查看lx1421967的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-07 17:48
產線有一個5年沒使用的設備,現在要恢復,用的是QD75MH2控制MR-J3-B的驅動器,
電腦用MR-configurator連接驅動器JOG,電機能正常運轉
但是用works2的里面定位測試卻無法JOG,連接驅動器顯示收到了脈沖,
請問有哪位大神遇到過這種問題呢
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2024-09-14
查看fcq417的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-08 11:46
點動能夠實現運轉,伺服應該沒有問題,檢查程序,可以編寫一個簡單的定位輸出程序檢測一下

需要學習plc編程,可以訪問www.shuyanzdh.com
plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236