有丶不同
時間依舊不緊不慢走著,帶上誰丟下誰都是不知不覺、無可奈何。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 159 點
下載積分: 3828 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2018-07-28
最后登錄: 2024-12-12
查看有丶不同的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-07 19:36
圖片:
圖片:
用的是三菱PLC FX3U型號485通訊
成熟,穩重,貴在堅持。。。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-10 13:16
有這么難嗎?
D200X2.77,
轉換成整數,
交換高低字節(高字節發送在前)
保存在D107到D110,
然后CRC,保存在D111 D112

D100 站號
D101 指令
D102,D103 寄存器地址
D104,D105  寄存數量
后面跟兩個寄存是CRC數值

M301應該是寫入數據
M302,M303讀取數據

應該差不多是這樣。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(有丶不同) 熱心助人!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/