樓主  發表于: 2018-08-09 17:36
請問FX3U-485-BD最大能連接幾臺三菱變頻器?以太網連接。IVDR指令
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 406 點
下載積分: 8204 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2024-08-02
查看chenxue163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-20 16:54
485BD只能支持RS指令,最多32臺。485ADP支持MODBUS專用指令,最多8臺。RS指令通訊變頻器太麻煩,就用RJ45接口。和PLC這邊連接把網線頭剪掉用線直接連,后面的直接用網線三通一個一個連。