abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 455 點
下載積分: 940 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2024-11-14
查看abc2002831的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-10 15:43
55KW馬達,有變頻器帶,裝互感器和機械式電表,從啟動開始測量10鐘,10分鐘看表是0.35*40=14度
每分鐘是1.4度 ,1.4*60=84度,怎會這樣,不是每KW1小時1度嗎?既然超過了29度,誰能解釋下??
那是還是空載測量,不明了??正常每小時應該是55度左右哦,怎么相差那么大??
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 806 點
下載積分: 6695 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-13
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-10 17:14
看馬達的銘牌,找出其額定電流,用公式P=U*I*根號3*功率因數*小時不就得出來了嗎?

你要懂得電動機的標稱額定功率不是該電動機的消耗功率,是轉軸輸出的機械功率,怎能能用機械功率求耗電能量呢?!