三菱的串口通訊設置問題,程序椅子沒有反饋,SM8572一直都是低電平。程序中參數設置到底哪里有問題呢?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-15 11:30

打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-15 14:06
引用
引用第3樓學工控做好人于2018-08-15 13:40發表的  :
前輩,已連接FX5-232ADP模塊


但你的報警就是說沒有模塊。

有兩種可能:

一、 實際 沒有裝上模塊,或者沒插好;蛘吣K壞了。或者模塊沒得電源。

二、連接了模塊,要在模塊那設置一下,添加模塊



第二條看你上圖是已經設置了。  可考慮下第一條。