zhoushanyiye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 236 點
下載積分: 681 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-06-24
最后登錄: 2024-08-12
查看zhoushanyiye的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-15 11:35
三菱FX3SA-mt-cm只要輸出Y000 脈沖輸出,RUN狀態消失


氣缸點動正常
手動JOG 動作
脈沖輸出燈閃爍一下,RUN狀態消失


各位大神,求指教
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-15 11:38
可單獨做一個Y0脈沖的程序 ,然后把外部線拆掉再試。

如果仍然消失,可能是PLC的硬件故障。

如果沒消失,有可能是外部接線有誤。導致沖突。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-15 13:20
量測  24V 和0V  之間的電壓是-24V

那可能是量反了,把針互換下就正了。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步