工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 947 個
工控威望: 1123 點
下載積分: 13853 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-09-13
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-17 15:46
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
請教下圖中的fx3u-4ad-tc-adp模塊,我看手冊說J-type 端子不接線就是k型熱電偶,還有3和四通道短接了是不是代表不使用抗干擾?這個模塊設置k型熱電偶和攝氏度把m8261.m8260置off是吧?偶直接讀取d8260就是測量值了?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-17 15:54
對的。

J-TYPE只有使用J型熱電偶的時候才接線。

那個置OFF都不用管,因為不管就是OFF

FX3U主機左邊第一臺,地址是D8260~D8261~D8262~D8263

直接讀就是。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步