大家好!最近做了一臺整形設備,伺服用的三菱的,一開始沒發現問題,到客戶那邊,調試壓鑄產品,開始認為是產品變形量大;
后來測試讓伺服不停的倆個位置來回定位
每次定位的位置發生變化,發現每次的定位的位置都往一個方向增加,有多有少,連續30次發現與原來的定位位置差了10mm
這種問題,一般都是設備受到干擾導致;
讓設備接地,所有能接地的都接了,讓0V接地;
設備旁邊有一臺大的壓鑄機,離的很近;是不是受干擾了?
大家分析一下;
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2025-01-16
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-20 09:27
伺服應該是沒有問題的。你將脈沖端直接并到高速計數器這邊,監控對比下就知道了。