上電之后步進電機不會復位。但是我把plc的運行開關撥到停止然后再撥到運行就能夠復位了。
是不是因為上電之后步進電機驅動器沒有準備好。
但是plc已經發出運動控制脈沖。
整個程序停止在運動階段。
這種情況是不是要上電延時復位。
圖片是運行之后我拍的監控畫面


libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-20 11:58
上電之后。就自動復位。PLC準備ok的時間設長一些。有可能你一開電,PLC準備好了,馬達控制器沒準備好。實際上開機后,手動操作回原點等會好一些。剛開始人工操作還是可靠一些。