上電之后步進電機不會復位。但是我把plc的運行開關撥到停止然后再撥到運行就能夠復位了。
是不是因為上電之后步進電機驅動器沒有準備好。
但是plc已經發出運動控制脈沖。
整個程序停止在運動階段。
這種情況是不是要上電延時復位。
圖片是運行之后我拍的監控畫面


艾特you8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 140 點
下載積分: 1913 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2017-10-22
最后登錄: 2023-07-11
查看艾特you8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-21 15:08
昨晚試過了   已經搞定    開機上電步進電機驅動器沒有準備好   延時復位就ok了