樓主  發表于: 2018-08-20 11:57
想請教下大家,一般的晶體管PLC如果用普通點位發脈沖,利用PLC內部的1ms定時器來做的話,頻率可以達到1K嗎?網上的資料答案也是參差不齊

現在手上有個噴射閥,差不多需要250~500HZ的脈沖來驅動,脈沖口沒有了,所以想用普通點位,不知論壇有高手試過普通點位發脈沖嗎?頻率可以達到多少?感謝
Your happiness is everything.
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-20 12:29
手冊上說Y3以后的點,響應時間是0.2MS


所以,理論上500HZ可行。
樓主留言:
感謝,噴射閥的話主要是噴膠,精度差不多是0.001g,現在供應商說的是噴射閥工作在4ms的周期性能比較好,算下來250HZ