cunguang07
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 143 點
下載積分: 963 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2017-12-11
最后登錄: 2024-09-19
查看cunguang07的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-22 14:27
描述:程序部分截圖
圖片:
最近改造鏜床,用的FX2N-80MR,程序中自動部分用的步進指令,在S3里SET Y0 但是轉移到S4時Y0就沒有輸出了,難道步進指令理解出錯了嗎,怎么保持Y0有輸出,求大神解惑
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-22 15:03
SET的應該是跳出去也有效的
如果直接OUT的就沒效果了
你的這個程序 ,Y0應該保持,Y4是出去就沒了
參考我做的樣例
測試.rar (157 K) 下载次数:42
樓主留言:
真誠感謝!找到問題了,很奇怪,好像是雙線圈的問題
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步