u54ut50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 142 點
下載積分: 679 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-07-25
最后登錄: 2018-09-25
查看u54ut50的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-24 08:14
公司有一臺設備,用三菱Q的脈沖定位模塊控制的安川SGDM.。回原點,運行都沒有問題。大概跑半小時后,馬達的送料到位點就偏了7.8個毫米。
  1,已經用其他的方法確定了機械結構沒有問題
  2,觸摸屏上顯示的馬達到位位置數據是ok的
  3,回一次原點后,位置對了,跑一段時間后位置又飄了
  4,偏移的方向都是往一個方向
  5,設備有點老了,2002年的設備,不過性能很正常。出現此故障有半年了

    在此求助大神,小弟謝過先!
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1785 個
工控威望: 2039 點
下載積分: 2655 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-15
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-24 08:37
指令脈沖數對嗎
樓主留言:
請問指令脈沖數怎么看?用安川伺服的軟件監控嗎?
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1785 個
工控威望: 2039 點
下載積分: 2655 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-15
查看eledesigner的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-28 15:00
引用
引用第14樓u54ut50于2018-08-28 12:58發表的  :
統一回復:
  解決辦法:把QD75D4的參數備份出來,再重新覆蓋寫入一次。
這讓我想起來,幾年前碰到的一個故障,一個QD77MS16模塊,第2軸直線電機只要一運行,包括原點復位,就會抖動。然后報警。搞了幾天只要能想到的問題可能性都嘗試過了。最后快憋死了。沒轍了,換模塊吧。換了模塊寫了參數,好了。把原來的再裝回去,重寫數據覆蓋。ok了
  

呵呵
樓主留言:
有時候是我們的思維進了死胡同了,比如干擾,生產車間里到處都是干擾源,伺服驅動器本身就是個干擾源,干擾無處不在。設備豈不是無法開起來?光纖的總線沒有脈沖出來,那被干擾從何說起呢?