公司有一臺設備,用三菱Q的脈沖定位模塊控制的安川SGDM.;卦c(diǎn),運行都沒有問題。大概跑半小時后,馬達的送料到位點就偏了7.8個毫米。
  1,已經用其他的方法確定了機械結構沒有問題
  2,觸摸屏上顯示的馬達到位位置數據是ok的
  3,回一次原點后,位置對了,跑一段時間后位置又飄了
  4,偏移的方向都是往一個方向
  5,設備有點老了,2002年的設備,不過性能很正常。出現此故障有半年了

    在此求助大神,小弟謝過先!
15966880271
人到中年,累彎腰
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 333 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2017-07-21
最后登錄: 2020-03-17
查看15966880271的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-24 13:07
監控下是不是齒輪比不對,引起丟脈沖了,我遇到過這種問題,丟固定位置
樓主留言:
電子齒輪比是9 ,沒變過