樓主  發表于: 2018-08-27 19:24
老師們幫著看看,具體情況:驅動器是j2s-40b,電機hc-kfs40b,同樣的參數,同樣的接線,又一個電機運行正常,別的3個接上線就震動,老師給分析下怎么回事,電機都是在舊設備上拆的,不能都壞了吧。
rongyao52121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 164 點
下載積分: 3170 分
在線時間: 356(小時)
注冊時間: 2011-07-28
最后登錄: 2024-08-26
查看rongyao52121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-27 19:40
嗯,不動電機軸,電機抖動很厲害,接著驅動器就報過載
rongyao52121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 164 點
下載積分: 3170 分
在線時間: 356(小時)
注冊時間: 2011-07-28
最后登錄: 2024-08-26
查看rongyao52121的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-28 19:26
謝謝各位老師賜教,相序沒接錯,因為手頭上有好幾個電機,再就是電機沒有負荷,電機軸什么也沒帶
rongyao52121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 164 點
下載積分: 3170 分
在線時間: 356(小時)
注冊時間: 2011-07-28
最后登錄: 2024-08-26
查看rongyao52121的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-08-29 16:24
電機接線u紅v白w黑,一個型號的電機,都是不帶負荷,電機輸出軸是空著的,只有一個沒有問題,其余的都抖動
rongyao52121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 164 點
下載積分: 3170 分
在線時間: 356(小時)
注冊時間: 2011-07-28
最后登錄: 2024-08-26
查看rongyao52121的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-08-30 19:29
老師,驅動器使用qd75控制的,參數在程序里面設置