rongyao52121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 164 點
下載積分: 3170 分
在線時間: 356(小時)
注冊時間: 2011-07-28
最后登錄: 2024-08-26
查看rongyao52121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-27 19:24
老師們幫著看看,具體情況:驅動器是j2s-40b,電機hc-kfs40b,同樣的參數,同樣的接線,又一個電機運行正常,別的3個接上線就震動,老師給分析下怎么回事,電機都是在舊設備上拆的,不能都壞了吧。
119119771
QQ、微信:119119771
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 2076 點
下載積分: 338 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-09-17
查看119119771的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-28 09:17
把剛性和慣量調小一點,我之前遇到過